비상벨설비 또는 자동식사이렌설비 발신기의 위치표시등 설치기준 중 다음 … | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차
비상벨설비 또는 자동식사이렌설비 발신기의 위치표시등 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
1
㉠ 10, ㉡ 10
2
㉠ 15, ㉡ 10
3
㉠ 10, ㉡ 15
4
㉠ 15, ㉡ 15
해설
지문은 비상벨설비ㆍ자동식사이렌설비 발신기의 위치표시등 기준으로, “함의 상부에 설치하되 그 불빛은 부착 면으로부터 ( ㉠ )° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 ( ㉡ ) m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 할 것”이라고 정한다.
여기서 각도는 15° 이상, 거리는 10m 이내이다. 부착면에서 15° 이상 벌어진 방향에서도 빛이 보여야 하고, 10m 떨어진 지점까지는 어느 방향에서든 식별이 가능해야 한다는 뜻이다.
이 “15° 이상, 10m 이내” 기준은 자동화재탐지설비 발신기의 위치표시등에도 그대로 적용되므로 한 번에 묶어서 외워 두면 좋다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.