모두CBT

비상방송설비 음향장치의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차
비상방송설비 음향장치의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
제연설비
2
단독경보형감지기
3
자동화재탐지설비
4
자동화재속보설비
해설

제시된 조문은 “음향장치의 구조 및 성능은 ( )의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것”입니다. 비상방송설비 음향장치의 설치기준에서 연동 대상은 자동화재탐지설비입니다.

비상방송설비는 화재를 스스로 감지하는 설비가 아니라 경보를 전달하는 설비입니다. 화재 감지는 감지기를 갖춘 자동화재탐지설비가 담당하므로, 감지기가 동작하면 그 신호를 받아 비상방송이 자동으로 나가도록 연동시켜야 합니다.

참고로 같은 기준에서 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서도 음향을 발할 수 있어야 하고, 확성기 음성입력은 실내 1W1\,\mathrm{W} 이상, 실외 3W3\,\mathrm{W} 이상이어야 합니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.