누전경보기를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 설치기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하가 중 터널 또는 지하구의 경우는 제외한다.)
1
15
2
20
3
60
4
100
해설
그림의 문장은 누전경보기 설치대상 기준으로, “계약전류용량이 ( )A를 초과하는 특정소방대상물(내화구조가 아닌 건축물로서 벽·바닥 또는 반자의 전부나 일부를 불연재료 또는 준불연재료가 아닌 재료에 철망을 넣어 만든 것에만 해당)에 설치하여야 한다”입니다.
기준이 되는 계약전류용량은 100A 초과입니다. 즉 100A 이하이면 설치대상이 아니며, 빈칸에 들어갈 값은 100입니다.
대상 건축물을 “철망을 넣어 만든 비내화구조”로 한정한 이유는, 벽체 속 금속 철망에 누설전류가 흘러 누전에 의한 전기화재로 이어질 위험이 특히 크기 때문입니다. 또한 같은 건축물에 계약 종별이 다른 전기가 공급되는 경우에는 그중 최대 계약전류용량을 기준으로 판단합니다.