누전경보기는 계약전류용량이 얼마를 초과하는 특정소방 상세 페이지
113년도 모음
누전경보기는 계약전류용량이 얼마를 초과하는 특정소방대상물에 설치하여야 하는가
1
60 A 초과
2
80 A 초과
3
100 A 초과
4
120 A 초과
해설
*누전경보기 설치대상
계약전류 용량 100A를 초과하는 특정소방대상물에 설치하여야 한다. 단, 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설, 지하가 중 터널 또는 지하구의 경우에는 그러하지 아니하다.
참고로,
경계전로의 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를, 60A이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치한다
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.