모두CBT

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설 등에… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 1회차
화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 종합정밀점검 대상기준으로 틀린 것은?
1
제연설비가 설치된 터널
2
노래연습장으로서 연면적이 2000m2 이상인 것
3
아파트는 연면적 5000m2 이상이고 16층 이상인 것
4
소방대가 근무하지 않는 국공립학교 중 연면적이 1000m2 이상인 것으로서 자동화재탐지설비가 설치된 것
해설

종합정밀점검 대상에는 제연설비가 설치된 터널, 다중이용업의 영업장이 설치된 연면적 2000제곱미터 이상의 특정소방대상물, 자동화재탐지설비가 설치되고 소방대가 근무하지 않는 연면적 1000제곱미터 이상의 국공립학교 등이 포함된다.

아파트는 연면적 5000제곱미터 이상이면서 11층 이상인 것이 대상이므로, 16층 이상이라는 기준은 틀린 것이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.