모두CBT

자동화재속보설비의 설치기준에 관한 사항이다. ( ) 안의 ㉠, ㉡에 들… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 2회차
자동화재속보설비의 설치기준에 관한 사항이다. ( ) 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
문제 이미지
1
㉠ 자동소화설비, ㉡ 종합방재센터
2
㉠ 비상방송설비, ㉡ 소방관서
3
㉠ 비상경보설비, ㉡ 종합방재센터
4
㉠ 자동화재탐지설비, ㉡ 소방관서
해설

제시문은 “자동화재속보설비는 (㉠)와 연동으로 작동하여 자동적으로 화재발생 상황을 (㉡)에 전달되는 것으로 할 것”이라는 자동화재속보설비의 설치기준이다.

속보설비는 감지기가 화재를 감지해 동작한 자동화재탐지설비와 연동되어야 하며, 그 화재신호를 자동으로 소방관서에 전달해야 한다. 즉 “탐지 → 연동 → 관서 통보”가 이 설비의 기본 흐름이다.

같은 기준에서 속보설비의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치하도록 하고 있고, 속보기는 통신망을 통해 소방관서에 통보하도록 하고 있다는 점도 함께 정리해 두면 좋다.