비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따른 비상방송설비의 설치… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차
비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따른 비상방송설비의 설치 기준에 적합하지 않은 것은?
1
비상방송용 확성기를 각 층마다 설치하였다.
2
엘리베이터 내부에는 별도의 음향장치를 설치하였다.
3
음량조정기를 설치하므로 음량조정기의 배선은 2선식으로 하였다.
4
실내에 설치된 비상방송용 확성기의 음성입력을 확인해 보니 2W 이었다.
해설
비상방송설비의 음량조정기를 설치하는 경우 그 배선은 3선식으로 하여야 한다. 2선식으로 하였다는 내용은 실제 기준과 다르다.
확성기를 각 층마다 설치하고 엘리베이터 내부에 별도의 음향장치를 두는 것은 기준에 부합하며, 실내에 설치하는 확성기의 음성입력은 1W 이상이어야 하므로 2W인 것도 기준을 만족한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.