누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 따른 누전경보기 전원의 시설기준으로 틀린 것은?
1
전원은 분전반으로부터 전용회로로 하여야 한다.
2
각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기를 설치하여야 한다.
3
전원의 개폐기에는 누전경보기용임을 표시한 표지를 하여야 한다.
4
전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 따라 동시에 전원이 차단되도록 하여야 한다.
해설
누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 따르면 전원을 분기할 때에는 다른 차단기(개폐기 포함)에 의해 동시에 전원이 차단되지 않도록 하여야 한다. 따라서 동시에 차단되도록 한다는 설명은 틀린 내용이다.
전원을 분전반으로부터 전용회로로 할 것, 각 극에 개폐기 및 15A 이하 과전류차단기를 설치할 것, 전원 개폐기에 누전경보기용임을 표시할 것은 모두 올바른 시설기준이다.