누전경보기의 화재안전기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은?①경계전로의 상세 페이지

누전경보기의 화재안전기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은?

①경계전로의 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치할 것

②누전경보기 수신부의 음향장치는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것

③변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형으로 설치할 것

④전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 60A 이하의 과전류 차단기를 설치할 것

해설

누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205) 제5조에 따르면, 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 **15A 이하**의 과전류차단기(배선용차단기의 경우에는 20A 이하)를 설치해야 합니다. 60A는 너무 높은 용량입니다.