비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준에 대한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
문제 이미지
1
㉠ 110, ㉡ 1.5
2
㉠ 110, ㉡ 3.0
3
㉠ 220, ㉡ 1.5
4
㉠ 220, ㉡ 3.0
해설

제시된 조문은 비상콘센트설비의 전원회로가 단상교류 ( ㉠ )V인 것으로서 그 공급용량은 ( ㉡ )kVA 이상인 것으로 하도록 규정하고 있습니다.

비상콘센트설비의 화재안전기준에서 전원회로는 단상교류 220V, 공급용량 1.5kVA 이상으로 정해져 있습니다. 따라서 괄호에는 순서대로 2201.5가 들어갑니다.

함께 묶어 두면 좋은 수치로, 전원회로는 각 층에 2 이상이 되도록 설치하고(해당 층에 비상콘센트가 1개면 1회로 가능), 하나의 전원회로에 접속하는 비상콘센트는 10개 이하로 하며, 플러그접속기는 접지형 2극 1515[A]용을 사용합니다.