특별 제 3종 접지공사를 시공한 저압 전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 설치 되었다면 접지 저항값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가? (단, 물기가 있는 장소로써 자동 차단기의 정격 감도전류는 300mA이다.)
1
10
2
50
3
150
4
500
해설
현행 기준: TT 계통에서 누전차단기로 고장보호를 할 때 을 만족해야 하고, 노출도전부(외함)의 접지극 저항은 100 Ω 이하여야 한다(KEC 211.2.6). 여기서 RA는 보호도체와 접지극 저항의 합, IΔn은 누전차단기 정격동작전류다. 정격동작전류 300 mA이면 이지만 접지극 상한이 적용되어 100 Ω 이하가 된다.
아래 정답은 개정 전 기준이다. 2021년 1월 1일 KEC 시행으로 접지공사 종별과 누전차단기 정격감도전류별 접지저항 완화표가 폐지되고, TT 계통 누전차단기 보호 조건으로 바뀌었다.
개정 전 특별 제3종 접지저항은 원칙 10 Ω 이하였고, 0.5초 이내 자동차단 장치를 시설하면 정격감도전류와 장소 조건에 따라 완화되었다.
정격감도전류 300 mA·물기 있는 장소의 완화값이 50 Ω이었다. 현행 KEC에는 물기 있는 장소를 따로 구분한 값이 없다.