특별 제 3종 접지공사를 시공한 저압 전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 설치 되었다면 접지 저항값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가? (단, 물기가 있는 장소로써 자동 차단기의 정격 감도전류는 300mA이다.)
1
10
2
50
3
150
4
500
해설

특별 제3종 접지공사의 접지저항값은 원칙적으로 10Ω 이하이다.
다만 저압 전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우에는, 차단기의 정격 감도전류와 시설 장소의 조건에 따라 완화된 접지저항값이 인정된다.
정격 감도전류 300mA이고 물기가 있는 장소일 때의 완화값은 50Ω이므로, 접지저항은 50Ω 이하로 하면 된다.
10Ω은 완화 규정을 적용하지 않았을 때의 원칙값이다.
현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.