5KVA 3300/210V, 단상 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W라 하면 퍼센트 저항강하는 몇 %인가?
1
2
2
3
3
4
4
5
해설

퍼센트 저항강하는 정격전류가 흐를 때 권선 저항에서 생기는 전압강하의 비이다.
p=I1nrV1n×100p=\dfrac{I_{1n}r}{V_{1n}}\times 100 의 분자·분모에 I1nI_{1n}을 곱하면
p=I1n2rV1nI1n×100=PcPn×100p=\dfrac{I_{1n}^2r}{V_{1n}I_{1n}}\times 100=\dfrac{P_c}{P_n}\times 100
동손을 정격용량으로 나눈 값이다.
p=1505×103×100=3p=\dfrac{150}{5\times 10^3}\times 100=3[%]
임피던스 전압 120V는 %Z=1203300×100=3.64\%Z=\dfrac{120}{3300}\times 100=3.64[%]를 구할 때 쓰는 값이며 저항강하와는 다르다.