피뢰기가 그 역할을 잘 하기 위하여 구비되어야 할 조건으로 틀린 것은?
1
속류를 차단할 것
2
내구력이 높을 것
3
충격방전 개시전압이 낮을 것
4
제한전압은 피뢰기의 정격전압과 같게 할 것
해설

피뢰기는 제한전압이 자신의 정격전압이나 피보호기기의 절연강도보다 충분히 낮아야 뒤에 연결된 기기를 이상전압으로부터 보호할 수 있으므로, 제한전압을 정격전압과 같게 하는 것은 옳은 조건이 아니다. 속류를 확실히 차단할 것, 반복 동작에 견디는 높은 내구력을 가질 것, 충격방전 개시전압이 낮아 서지를 빨리 방전시킬 것은 피뢰기가 갖추어야 할 조건이다.