모두CBT

설계하중이 6.8kN인 철근 콘크리트주의 길이가 17m라 한다. 이 지… | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 2회차
설계하중이 6.8kN인 철근 콘크리트주의 길이가 17m라 한다. 이 지지물을 지반이 연약한 곳 이외의 곳에서 안전율을 고려하지 않고 시설하려고 하면 땅에 묻히는 깊이는 몇 m이상으로 하여야 하는가?
1
2.0
2
2.3
3
2.5
4
2.8
해설

가공전선로 지지물의 매설 깊이는 설계하중과 전주의 전체 길이로 정해진다.
설계하중 6.8kN 이하인 철근 콘크리트주에서 전장이 15m 이하이면 전장의 16\dfrac{1}{6} 이상, 15m 초과 16m 이하이면 2.5m 이상, 16m 초과 20m 이하이면 2.8m 이상 묻어야 한다.
여기서 설계하중은 6.8kN으로 6.8kN 이하에 해당하고 전장은 17m이므로 16m 초과 20m 이하 구간이다.
따라서 땅에 묻히는 깊이는 2.8m 이상이어야 한다.
전장에 16\dfrac{1}{6} 을 곱해 17×16=2.8317\times\dfrac{1}{6}=2.83 으로 계산하는 방식은 전장 15m 이하에만 적용되는 것이므로 이 문제에는 쓸 수 없다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 16년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기