3300/200V, 10kVA 단상 변압기의 2차를 단락하여 1차측에 … | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 2회차
3300/200V, 10kVA 단상 변압기의 2차를 단락하여 1차측에 300V를 가하니 2차에 120A의 전류가 흘렀다. 이 변압기의 임피던스 전압 및 % 임피던스 강하는 약 얼마인가?
1
125V, 3.8%
2
125V, 3.5%
3
200V, 4.0%
4
200V, 4.2%
해설
임피던스 전압은 2차를 단락한 상태에서 정격전류가 흐르도록 1차에 가하는 전압이다. 2차 정격전류는 인데 300V를 가했을 때 120A가 흘렀고, 단락 상태에서 전류는 인가전압에 비례하므로 임피던스 전압은 이다.
%임피던스 강하는 임피던스 전압을 1차 정격전압으로 나눈 값이므로 가 된다.