모두CBT

동기 발전기의 단락비를 계산하는 데 필요한 시험은? | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 2회차
동기 발전기의 단락비를 계산하는 데 필요한 시험은?
1
부하 시험과 돌발 단락 시험
2
단상 단락 시험과 3상 단락 시험
3
무부하 포화 시험과 3상 단락 시험
4
정상, 역상, 영상 리액턴스의 측정 시험
해설

단락비는 무부하에서 정격전압을 유기하는 데 필요한 계자전류와, 3상 단락 상태에서 정격전류를 흘리는 데 필요한 계자전류의 비이다. 따라서 앞의 계자전류는 무부하 포화 시험에서, 뒤의 계자전류는 3상 단락 시험에서 얻어야 하므로 두 시험이 함께 필요하다.
돌발 단락 시험은 초기 과도 리액턴스를, 대칭분 리액턴스 측정은 고장 계산용 정수를 구하는 시험이고, 단상 단락은 3상 정격 조건이 아니므로 단락비 산출에는 쓰이지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.