154kV 송전선로의 전압을 345kV로 승압하고 같은 손실률로 송전한… | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 2회차
154kV 송전선로의 전압을 345kV로 승압하고 같은 손실률로 송전한다고 가정하면 송전전력은 승압전의 약 몇 배 정도인가?
1
2
2
3
3
4
4
5
해설

손실률은 송전손실을 송전전력으로 나눈 값이다. 3상 선로에서
k=PlP=3I2R3VIcosθ=3IRVcosθk=\dfrac{P_l}{P}=\dfrac{3I^2R}{\sqrt{3}\,VI\cos\theta}=\dfrac{\sqrt{3}\,IR}{V\cos\theta}
손실률 kk와 선로정수 RR, 역률이 같다면 IVI\propto V가 되어야 한다.
송전전력은 P=3VIcosθVIV2P=\sqrt{3}\,VI\cos\theta\propto V\cdot I\propto V^2이므로 전압의 제곱에 비례한다.
P2P1=(345154)2=(2.24)2=5.02\dfrac{P_2}{P_1}=\left(\dfrac{345}{154}\right)^2=(2.24)^2=5.02
따라서 송전전력은 승압 전의 약 5배가 된다.