모두CBT

최대 사용전압이 3.3kV인 차단기 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인… | [전기기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 2회차
최대 사용전압이 3.3kV인 차단기 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?
1
3036
2
4125
3
4950
4
6600
해설

기구 등의 전로(차단기·개폐기 등)에 대한 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 구간에 따라 배수가 정해진다. 최대 사용전압이 7 kV 이하이면 최대 사용전압의 1.5배(최저 500 V)를 충전부분과 대지 사이에 연속 10분간 가한다.
3.3 kV는 7 kV 이하 구간이므로
V=3300×1.5=4950V = 3300\times1.5 = 4950[V]
따라서 4950 V이다. 참고로 최대 사용전압이 7 kV를 넘고 60 kV 이하인 기구 등의 전로는 배수가 1.25배(최저 10500 V)로 달라진다.