모두CBT

일반적으로 저압 옥내 간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 저압 … | [전기기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 2회차
일반적으로 저압 옥내 간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 저압 옥내 전로는 저압 옥내간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 하는가?
1
0.5
2
1.0
3
2.0
4
3.0
해설

저압 옥내간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 전로에는 분기점에서 전선 길이가 3 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설해야 한다.
분기선은 간선보다 가늘어 간선측 과전류 차단기로는 보호되지 않으므로, 보호받지 못하는 구간을 짧게 제한한 것이다.
다만 분기선의 허용전류가 간선측 과전류 차단기 정격전류의 35 % 이상이면 8 m 이하까지, 55 % 이상이면 길이 제한 없이 시설할 수 있다.