어떤 공장의 소모 전력이 100kW이며, 이 부하의 역률이 0.6일 때, 역률을 0.9로 개선하기 위한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?
1
75
2
80
3
85
4
90
해설

유효전력은 그대로 두고 무효전력만 줄이는 것이 역률 개선이므로, 필요한 콘덴서 용량은 개선 전후 무효전력의 차다.
Qc=P(tanθ1tanθ2)=P(sinθ1cosθ1sinθ2cosθ2)Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)=P\left(\dfrac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1}-\dfrac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2}\right)
cosθ1=0.6\cos\theta_1=0.6이면 sinθ1=0.8\sin\theta_1=0.8이므로 tanθ1=0.80.6=1.333\tan\theta_1=\dfrac{0.8}{0.6}=1.333,
cosθ2=0.9\cos\theta_2=0.9이면 sinθ2=10.92=0.436\sin\theta_2=\sqrt{1-0.9^2}=0.436이므로 tanθ2=0.4360.9=0.484\tan\theta_2=\dfrac{0.436}{0.9}=0.484.
대입하면
Qc=100×(1.3330.484)=84.9  85[kVA]Q_c=100\times(1.333-0.484)=84.9\ \approx\ 85\,[\mathrm{kVA}]
역률 개선 후에도 유효전력은 100[kW]100\,[\mathrm{kW}] 그대로이고, 피상전력만 1000.6=166.7[kVA]\dfrac{100}{0.6}=166.7\,[\mathrm{kVA}]에서 1000.9=111.1[kVA]\dfrac{100}{0.9}=111.1\,[\mathrm{kVA}]로 줄어든다.