케이블 트레이공사 적용 시 적합한 사항은? | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 17년 3회차
케이블 트레이공사 적용 시 적합한 사항은?
1
난연성 케이블을 사용한다.
2
케이블 트레이의 안전율은 2.0 이상으로 한다.
3
케이블 트레이 안에서 전선 접속은 허용하지 않는다.
4
사용전압이 400V 미만인 경우 접지 공사를 적용한다.
해설
케이블 트레이는 케이블이 외기에 노출된 채 포설되는 구조이므로 화재 시 불이 트레이를 따라 번지지 않도록 난연성 케이블을 사용하여야 한다. 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 정해져 있어 2.0이라는 값은 규정과 다르고, 트레이 안에서의 전선 접속도 그 부분을 절연처리하고 점검할 수 있도록 하면 허용되므로 접속을 일절 금지한다는 서술은 옳지 않다. 또한 금속제 트레이는 사용전압에 관계없이 접지하여야 하므로 400V 미만일 때만 접지한다는 취지의 서술도 적합하지 않다.