모두CBT

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 옳은 것은? | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 3회차
가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 옳은 것은?
1
지선의 안전율은 1.2 이상일 것
2
소선은 최소 5가닥 이상의 연선일 것
3
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상으로 할 것
4
지중부분 및 지표상 60cm 까지의 부분은 아연도금을 한 철봉 등 부식하기 어려운 재료를 사용할 것
해설

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선이 도로를 횡단하는 경우에는 통행에 지장이 없도록 일반적으로 지표상 5m 이상의 높이로 시설하여야 한다. 지선의 안전율은 2.5 이상, 소선은 3가닥 이상의 연선, 지중부분과 지표상 30cm까지의 부분은 아연도금 철봉 등 부식에 강한 재료를 쓰도록 규정되어 있으므로, 안전율 1.2·소선 5가닥·지표상 60cm로 제시한 서술은 규정값과 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.