송전선로에 매설지선을 설치하는 주된 목적은?
1
철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여
2
직격뢰로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여
3
현수애자 1연의 전압분담을 균일화하기 위하여
4
철탑으로부터 송전선로의 역섬락을 방지하기 위하여
해설
매설지선은 철탑 접지저항을 낮추기 위해 철탑 기초에서 지중으로 도체를 매설한 것으로, 낙뢰 시 철탑 전위 상승을 억제하여 철탑에서 송전선로 쪽으로 역섬락이 일어나는 것을 방지하는 것이 주된 목적이다.
기초 강도 보강이나 직격뢰 자체의 차폐, 애자련의 전압분담 균일화와는 직접적인 관련이 없다.