모두CBT

그림과 같은 3상 송전 계통에서 송전단 전압은 3300V이다. 점 P에… | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 3회차
그림과 같은 3상 송전 계통에서 송전단 전압은 3300V이다. 점 P에서 3상 단락 사고가 발생했다면 발전기에 흐르는 단락전류는 약 몇 A인가?
문제 이미지
1
320
2
330
3
380
4
410
해설

그림에서 발전기의 2Ω2\,\Omega과 선로의 1.25Ω1.25\,\Omega, 1.75Ω1.75\,\Omega은 코일 기호이므로 리액턴스이고, 0.32Ω0.32\,\Omega만 저항 기호로 그려져 있다.
P점까지 모두 직렬이므로 X=2+1.25+1.75=5ΩX=2+1.25+1.75=5\,\Omega, R=0.32ΩR=0.32\,\Omega이고 Z=52+0.3225.01ΩZ=\sqrt{5^2+0.32^2}\approx 5.01\,\Omega이다.
3상 단락전류는 상전압을 기준으로 하므로 Is=3300/35.01=19055.01I_s=\dfrac{3300/\sqrt{3}}{5.01}=\dfrac{1905}{5.01}이다.
따라서 Is380[A]I_s\approx 380\,[A]이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.