모두CBT

최대 사용전압 23kV의 권선으로 중성점접지식 전로(중성선을 가지는 것… | [전기기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 1회차
최대 사용전압 23kV의 권선으로 중성점접지식 전로(중성선을 가지는 것으로 그 중성선에 다중 접지를 하는 전로)에 접속되는 변압기는 몇 V의 절연내력 시험전압에 견디어야 하는가?
1
21160
2
25300
3
38750
4
34500
해설

변압기 전로의 절연내력 시험전압은 최대 사용전압에 전로의 종류별 배수를 곱해 정한다. 중성선을 가지고 그 중성선에 다중 접지를 하는 중성점 다중접지식 전로(사용전압 7kV 초과 25kV 이하)에 접속되는 것은 배수가 0.92이다.
Vt=23000×0.92=21160V_t = 23000 \times 0.92 = 21160 [V]
7kV 이하 전로에 적용하는 1.1배를 잘못 쓰면 23000×1.1=2530023000 \times 1.1 = 25300 [V]가 나오지만, 23kV 다중접지 계통에는 해당하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.