소호리액터를 송전계통에 사용하면 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 어떤 상태로 되어 지락전류를 소멸시키는가?
1
병렬공진
2
직렬공진
3
고임피던스
4
저임피던스
해설

소호리액터는 선로의 대지 정전용량과 병렬로 접속되어 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 병렬공진 상태가 되도록 설계된다.
공진 상태에서는 리액터를 통한 유도성 전류가 대지 정전용량을 통한 지락전류(용량성 전류)를 상쇄하므로 지락전류가 소멸된다.