모두CBT

특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등… | [전기기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 3회차
특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에 설치하는 보호망에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
보호망은 제3종 접지공사를 한다.
2
보호망을 구성하는 금속선의 인장강도는 6kN 이상으로 한다.
3
보호망을 구성하는 금속선은 지름 1.0mm 이상의 경동선을 사용한다.
4
보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5m 이하로 한다.
해설

도로 등의 위를 가로지르는 특고압 가공전선에 시설하는 보호망은 금속선을 격자 형태로 배치하는데, 금속선 상호간의 간격은 가로·세로 각각 1.5m 이하로 하도록 정해져 있다.
보호망 자체에는 제1종 접지공사를 하도록 되어 있었고, 보호망을 구성하는 금속선도 제시된 값보다 굵고 인장강도가 큰 경동선을 쓰도록 규정되어 있어 나머지 설명은 기준과 맞지 않는다. 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.