모두CBT

15kVA, 3000/200V 변압기의 1차측 환산 등가 임피던스가 5… | [전기기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 3회차
15kVA, 3000/200V 변압기의 1차측 환산 등가 임피던스가 5.4+j6Ω 일 때, %저항강하 p와 %리액턴스강하 q는 각각 약 몇 %인가?
1
p=0.9, q=1
2
p=0.7, q=1.2
3
p=1.2, q=1
4
p=1.3, q=0.9
해설

1차 정격전류는 I1=150003000=5I_1=\frac{15000}{3000}=5[A]이다.
%저항강하는 p=I1RV1×100=5×5.43000×100=0.9p=\frac{I_1 R}{V_1}\times100=\frac{5\times5.4}{3000}\times100=0.9[%], %리액턴스강하는 q=I1XV1×100=5×63000×100=1q=\frac{I_1 X}{V_1}\times100=\frac{5\times6}{3000}\times100=1[%]로 계산되어 p=0.9, q=1이 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 18년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기