3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 … | [전기기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 3회차
3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?
1
5000
2
10000
3
15000
4
20000
해설

차단기의 정격차단용량은 정격전압과 정격차단전류로 정해지며, 3상에서는
Ps=3 VnIsP_s=\sqrt{3}\,V_n I_s
여기서 VnV_n 은 선간전압인 정격전압, IsI_s 는 정격차단전류이다. 대입하면
Ps=3×170×103×50×103=1.472×1010 [VA]P_s=\sqrt{3}\times170\times10^{3}\times50\times10^{3}=1.472\times10^{10}\ [\mathrm{VA}]
Ps=14722 [MVA]≒15000P_s=14722\ [\mathrm{MVA}]\fallingdotseq 15000 [MVA]
단상처럼 3\sqrt{3} 을 빼고 170×50=8500170\times50=8500 으로 계산하면 안 되며, 3상 차단기이므로 3\sqrt{3} 을 반드시 붙인다. 또한 여기서 쓰는 전압은 공칭전압이 아니라 정격전압 170 kV이다.