변압기의 고압측 전로와의 혼촉에 의하여 저압측 전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우에 2초 이내에 고압전로를 자동 차단하는 장치가 되어 있는 6600/220V 배전선로에 있어서 1선 지락 전류가 2A이면 제2종 접지저항 값의 최대는 몇 Ω 인가?
1
50
2
75
3
150
4
300
해설

제2종 접지공사의 접지저항 값은 변압기 고압측 전로의 1선 지락전류 IgI_g로 나누어 정한다. 기본값은 R=150IgR=\dfrac{150}{I_g}이고, 저압측 전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우에는 고압전로를 자동 차단하는 장치의 동작시간에 따라 분자가 완화된다.
1초를 초과하고 2초 이내에 차단: R=300IgR=\dfrac{300}{I_g}
1초 이내에 차단: R=600IgR=\dfrac{600}{I_g}
문제는 2초 이내 자동 차단 장치가 되어 있고 Ig=2 AI_g=2\,\text{A}이므로
R=3002=150 ΩR=\dfrac{300}{2}=150\,\Omega
기본식 1502\dfrac{150}{2}를 쓰면 75Ω, 1초 이내 조건을 잘못 적용하면 6002=300 Ω\dfrac{600}{2}=300\,\Omega이 되므로 동작시간 구분을 정확히 봐야 한다.
현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.