모두CBT

출제 21-3/20-2누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 … | [산업안전산업기사 실기] 5. 전기 및 화공 안전 상세 페이지

8

출제 21-3/20-2

누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기 기계·기구 3가지를 쓰시오.
① 대지전압이 ( ① )를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
② 물 등 ( ② )이 높은 액체가 있는 ( ③ )장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구
③ ( ④ )·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
④ ( ⑤ )의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
해설
① 150볼트
② 도전성
③ 습윤
④ 철판
⑤ 임시배선


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 누전차단기 설치 대상으로, 감전 시 인체 위험이 큰 전압·환경·작업장소를 기준으로 정한다.

  • 대지전압 150볼트 초과 — 이동형·휴대형 기계·기구는 손에 쥐고 쓰므로 누전 시 바로 감전된다.
  • 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소 — 물기로 인체 저항이 떨어져 저압이라도 위험하다.
  • 철판·철골 위 — 발밑이 도체라 누설전류가 인체를 거쳐 쉽게 대지로 흐른다.
  • 임시배선의 전로 — 공사현장 가설전선은 피복 손상·누전 가능성이 높다.

혼동 주의: 이중절연구조 기기, 비접지방식 전로, 절연대 위에서 사용하는 기기는 누전차단기 설치 대상에서 제외된다.