모두CBT

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로… | [전기기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 19년 3회차
2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 % 인가?
1
70.7
2
87.7
3
89.2
4
91.8
해설

2전력계법에서 두 전력계 지시의 합이 3상 유효전력, 차의 3\sqrt{3}배가 무효전력이다.
P=W1+W2P=W_1+W_2, Q=3(W1W2)Q=\sqrt{3}(W_1-W_2)
피상전력은 Pa=P2+Q2=(W1+W2)2+3(W1W2)2=2W12+W22W1W2P_a=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{(W_1+W_2)^2+3(W_1-W_2)^2}=2\sqrt{W_1^2+W_2^2-W_1W_2}이므로
cosθ=W1+W22W12+W22W1W2\cos\theta=\dfrac{W_1+W_2}{2\sqrt{W_1^2+W_2^2-W_1W_2}}
대입하면
cosθ=500+30025002+3002500×300=8002250000+90000150000\cos\theta=\dfrac{500+300}{2\sqrt{500^2+300^2-500\times300}}=\dfrac{800}{2\sqrt{250000+90000-150000}}
=8002190000=800871.8=0.918=\dfrac{800}{2\sqrt{190000}}=\dfrac{800}{871.8}=0.918
따라서 역률은 약 91.8%이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.