3상 무부하 발전기의 1선 지락 고장 시에 흐르는 지락 전류는? (단,… | [전기기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 3회차
3상 무부하 발전기의 1선 지락 고장 시에 흐르는 지락 전류는? (단, E는 접지된 상의 무부하 기전력이고, Z0, Z1, Z2는 발전기의 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)
1
Z0+Z1+Z2E
2
Z0+Z1+Z23E
3
Z0+Z1+Z23E
4
Z0+Z1+Z2E2
해설
a상만 지락되면 Ib=Ic=0 이므로 대칭분 전류는 I0=I1=I2=31Ia 로 모두 같아진다. 세 성분의 전류가 같다는 것은 영상·정상·역상 등가회로가 직렬로 접속된 것과 같다는 뜻이므로, 기전력 E 가 세 임피던스의 합에 걸린다. I0=Z0+Z1+Z2E 실제 지락전류는 a상 전류이므로 Ig=Ia=I0+I1+I2=3I0=Z0+Z1+Z23E 이다.