단권변압기의 설명으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 1회차
단권변압기의 설명으로 틀린 것은?
1
분로권선과 직렬권선으로 구분된다.
2
1차권선과 2차권선의 일부가 공동으로 사용된다.
3
3상에는 사용할 수 없고 단상으로만 사용한다.
4
분로권선에서 누설자속이 없기 때문에 전압변동률이 작다.
해설

단권변압기는 1차권선과 2차권선의 일부를 공동으로 사용하는 분로권선과, 나머지 직렬권선으로 구성되며, 분로권선에는 누설자속이 거의 없어 전압변동률이 작다는 장점이 있다. 단권변압기는 단상뿐 아니라 3상 결선으로도 널리 사용되므로, 3상에는 사용할 수 없다는 설명은 틀리다.