모두CBT

배전선로의 고장 또는 보수 점검 시 정전구간을 축소하기 위하여 사용되는… | [전기기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 2회차
배전선로의 고장 또는 보수 점검 시 정전구간을 축소하기 위하여 사용되는 것은?
1
단로기
2
컷아웃스위치
3
계자저항기
4
구분개폐기
해설

구분개폐기는 배전선로를 여러 구간으로 나누어 놓는 개폐기로, 고장이나 보수 점검 시 해당 구간만 분리하여 정전 범위를 그 구간으로 한정할 수 있다. 단로기는 무부하 상태에서 회로를 개방하는 기기, 컷아웃스위치는 주로 주상변압기 1차측 보호용, 계자저항기는 발전기·전동기의 계자전류 조정용이어서 정전구간 축소 목적과는 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.