과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격… | [전기기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 3회차
과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류 2배 전류 시 몇 분 안에 용단되어야 하는가?
1
1분
2
2분
3
5분
4
10분
해설

고압전로에 쓰는 과전류차단기용 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류에는 견디고, 정격전류의 2배 전류가 흐를 때에는 2분 이내에 용단되어야 한다.