케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이에 대한 기준으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 20년 3회차
케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이에 대한 기준으로 틀린 것은?
1
안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다.
2
비금속제 케이블 트레이는 수밀성 재료의 것이어야 한다.
3
금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
4
저압 옥내배선의 사용전압이 400 V 이상인 경우에는 금속제 트레이에 특별 제3종 접지공사를 하여야 한다.
해설
비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다는 규정이 있을 뿐 수밀성 재료여야 한다는 기준은 없으므로 이 설명이 틀렸다. 안전율 1.5 이상, 금속제 트레이 계통의 기계적·전기적 접속 완전성 확보, 400V 이상 저압 옥내배선에서 금속제 트레이에 접지공사를 하는 것은 모두 옳은 기준이다.
현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.