사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로… | [전기기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 20년 3회차
사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선, 소세력 회로의 전선 및 출퇴 표시등 회로의 전선은 제외)의 시설기준에 적합하지 않은 것은? (단, 사용전압이 저압의 것에 한한다.)
1
합성수지관 공사로 시설하였다.
2
공칭단면적 2.5 mm2의 연동선을 사용하였다.
3
애자사용공사 시 전선의 높이는 노면상 2 m로 시설하였다.
4
전로에는 터널의 입구 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설하였다.
해설
사람이 상시 통행하는 터널 안의 저압 배선을 애자사용공사로 시설할 때 전선의 높이는 노면상 2.5m 이상이어야 한다. 따라서 2m로 시설한 것은 기준에 적합하지 않다. 합성수지관 공사로 시설하는 것, 공칭단면적 2.5제곱밀리미터 이상의 연동선을 쓰는 것, 터널 입구 가까운 곳에 전용 개폐기를 두는 것은 모두 기준에 맞는 시설 방법이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요