배전선로에 3상 3선식 비접지 방식을 채용할 경우 나타나는 현상은? | [전기기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 20년 3회차
배전선로에 3상 3선식 비접지 방식을 채용할 경우 나타나는 현상은?
1
1선 지락 고장 시 고장 전류가 크다.
2
1선 지락 고장 시 인접 통신선의 유도장해가 크다.
3
고저압 혼촉고장 시 전압선의 전위상승이 크다.
4
1선 지락 고장 시 건전상의 대지 전위상승이 크다.
해설
3상 3선식 비접지 방식은 중성점이 접지되어 있지 않아 1선 지락 고장이 발생해도 지락전류의 통로가 커패시턴스를 통한 경로뿐이라 고장전류 자체는 작고 통신선 유도장해도 작다. 다만 지락이 완전지락에 가까워질수록 건전상의 대지전위가 상전압의 √3배 가까이 상승하는 문제가 나타난다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.