역률 0.8, 출력 320[kW]인 부하에 전력을 공급하는 변전소에 역… | [전기기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 1회차
역률 0.8, 출력 320[kW]인 부하에 전력을 공급하는 변전소에 역률 개선을 위해 전력용 콘덴서 140[kVA]를 설치했을 때 합성역률은?
1
0.93
2
0.95
3
0.97
4
0.99
해설
유효전력은 콘덴서를 달아도 변하지 않고 무효전력만 줄어든다는 점을 이용한다.
개선 전 무효전력:
콘덴서 140 kVA 설치 후:
합성역률은
따라서 약 0.95 이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[전기기사 필기] 21년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- m.c.c에서소화전펌프모터에전기를공급하는전동기설비를95%로개선하려면전력용콘덴서는몇kva가필요한지구하시오.(단,전압은3상380v이고모터의용량은140kw,역률6시험(예상)
- 소방펌프에전기를공급하는전동기설비가있을때모터의전부하전류(a)는약얼마인가?(단,전압은단상220v,모터용량은20kw,역률은90%,효율은70%이다.) ①2020년 20회 소방시설의 구조원리
- 200[v],6[kw],역률0.6(지상)부하에전력을공급하는단상2선식배전선이있다.전선1가닥의저항0.15[ω],리액턴스0.1[ω]일때,역률을1로개선하면개선전후의전력손전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제