고압 가공전선로의 가공지선에 나경동선을 사용하려면 지름 몇 mm 이상의… | [전기기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 2회차
고압 가공전선로의 가공지선에 나경동선을 사용하려면 지름 몇 mm 이상의 것을 사용하여야하는가?
1
2.0
2
3.0
3
4.0
4
5.0
해설
고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 나경동선이어야 한다.
따라서 나경동선을 쓸 경우 지름 4.0 mm 이상의 것을 사용해야 한다.
참고로 저압 가공전선로의 가공지선은 지름 3.2 mm 이상의 나경동선이므로 수치를 구분해서 기억해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.