단면적 55mm2인 경동연선을 사용하는 특고압가공전선로의 지지물로 장력에 견디는 형태의 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우, 허용 최대 경간은 몇 m 인가?
1
150
2
250
3
300
4
500
해설
특고압 가공전선로의 표준경간은 A종 철주·A종 철근콘크리트주 150 m, B종 철주·B종 철근콘크리트주 250 m, 철탑 600 m이다.
다만 전선에 인장강도 21.67 kN 이상의 것 또는 단면적 50 mm2 이상의 경동연선을 사용하고 지지물이 B종 철주·B종 철근콘크리트주 또는 철탑이면서 장력에 견디는 형태인 경우에는 경간을 늘려 B종 500 m, 철탑 600 m까지 할 수 있다.
단면적 55 mm2는 50 mm2 이상 조건을 만족하고 장력에 견디는 형태의 B종 철근콘크리트주이므로 허용 최대 경간은 500 m이다.