강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 수직 투영면적 1m2에 대한 풍… | [전기기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 2회차
강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 수직 투영면적 1m2에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 값이 몇 Pa 인가? (단, 단주는 제외한다.)
1
1255
2
1412
3
1627
4
2157
해설

갑종 풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 1 m2 당 풍압을 표로 정해 두고 여기에 실제 투영면적을 곱해 구한다. 바람을 받는 면의 형상이 둥글수록 규정 풍압이 작다.
철탑 중 강관으로 구성된 것(단주는 제외)은 1255 Pa 이다.
같은 철탑이라도 강관 이외의 것은 2157 Pa 로 훨씬 크게 잡는다. 강관은 원형 단면이라 바람이 옆으로 흘러 항력계수가 작고, 형강 조립 철탑은 각진 면이 많아 항력이 크기 때문이다.