빙설이 많은 지방에서 을종 풍압하중 적용 시 전선·가섭선에 부착되는 빙… | 전기기사실기(단답형) 전선로 상세 페이지
39
빙설이 많은 지방에서 을종 풍압하중 적용 시 전선·가섭선에 부착되는 빙설의 두께와 비중을 쓰시오.
(1) 두께 :
(2) 비중 :
(1) 두께 :
(2) 비중 :
해설
을종 풍압하중은 가섭선에 두께 6[mm], 비중 0.9의 빙설이 부착된 상태로, 갑종의 0.5배로 계산한다.
(1) 두께 : 6[mm]
(2) 비중 : 0.9
(1) 두께 : 6[mm]
(2) 비중 : 0.9
[해설]
한국전기설비규정(KEC)의 풍압하중 규정에서 을종 풍압하중은 빙설이 많은 지방의 저온계절에 적용한다.
가섭선 주위에 두께 6[mm], 비중 0.9의 빙설이 부착된 상태로 본다. 그 수직투영면적에 갑종 풍압의 1/2을 적용해 계산한다.
혼동 주의: 빙설이 적은 지방의 저온계절에는 빙설 부착을 가정하지 않는 병종 풍압하중(갑종의 1/2)을 적용한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.