냉매의 유속이 낮아지게 되면 흡입관에서 오일회수가 어려워지므로 오일회수… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차
냉매의 유속이 낮아지게 되면 흡입관에서 오일회수가 어려워지므로 오일회수를 용이하게 하기 위하여 설치하는 것은?
1
이중입상관
2
루프 배관
3
액 트랩
4
리프팅 배관
해설
냉매 흡입관에서 유속이 낮아지면 관 바닥을 따라 흐르는 오일이 압축기까지 원활히 회수되지 못하는 문제가 생긴다. 이를 해결하기 위해 흡입 입상관을 이중입상관(더블 라이저)으로 구성하여, 저부하 시에도 작은 관 쪽의 유속을 충분히 확보해 오일을 압축기로 끌어올리는 방식이 사용된다.
루프 배관이나 액 트랩은 정지 중이나 부하 변동 시 냉매액이 압축기로 흘러드는 액 압축(리퀴드 백)을 막기 위한 배관이고, 리프팅 배관은 액을 높은 위치로 끌어올려야 할 때 쓰는 배관이므로, 흡입관의 오일 회수를 목적으로 하는 이중입상관과는 적용 상황이 다르다.