모두CBT

냉동장치에 사용되는 상세 페이지

냉동장치에 사용되는 증발압력 조정밸브(EPR), 흡입압력 조정밸브(SPR), 응축압력 조절밸브(절수밸브; WRV)에 대해서 설치위치작동원리를 서술하시오.

해설

(1) Evaporator Pressure Regulator

: 증발기와 압축기 사이 흡입관에서 증발기 출구

: 밸브의 입구압력(증발 압력)에 의해서 작동되며, 압력이 높으면 밸브가 열리고, 압력이면 닫혀서 일정 압력 이하로 떨어지는 것 방지


(2) Suction Pressure Regulator

: 증발기와 압축기 사이 흡입관에서 압축기 입구

: 밸브의 출구압력에 의해서 작동되며, 압력이 높으면 밸브가 닫히고, 압력이면 열려서 일정 압력 이상으로 올라가는 것 방지


(3) Water Regulating Valve

: 응축기 입구의 냉각수 배관

: 압축기 토출압력에 따라서 응축기에 공급되는 냉각수량을 증감시켜서 응축압력을 일정하게 유지시키고, 냉동기 운전 정지 시에는 냉각수 공급도 정지시켜 경제적 운전 가능하게 함

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.