냉수코일의 설계에 관한 설명으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 15년 2회차
냉수코일의 설계에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
코일의 전면 풍속은 가능한 빠르게 하며, 통상 5m/s 이상이 좋다.
2
코일의 단수에 비해 유량이 많아지면 더블서킷으로 설계한다.
3
가능한 한 대수평균온도차를 작게 취한다.
4
코일을 통과하는 공기와 냉수는 열교환이 양호하도록 평행류로 설계한다.
해설
냉수코일에서 코일 단수에 비해 유량이 많아지면 한 회로에 흐르는 유량이 지나치게 커져 압력손실이 늘어나므로, 유로를 나누어 더블서킷(복렬)으로 설계하는 것이 일반적이다.
코일 전면풍속은 통과 시간이 짧아지고 응축수 비산(캐리오버) 우려가 있어 너무 빠르게 하지 않고, 대수평균온도차는 열교환 효율을 위해 가능한 크게 취하며, 공기와 냉수는 평행류보다 대향류로 흘릴 때 열교환이 더 양호하다.