냉동용량이 35kW인 어느 냉동기의 성능계수가 4.8이라면 이 냉동기를 작동하는데 필요한 동력은?
1
약 9.2kW
2
약 8.3kW
3
약 7.3kW
4
약 6.5kW
해설

성능계수(COP)는 냉동능력과 압축에 필요한 동력의 비로 정의되므로 COP=Q2WCOP=\dfrac{Q_2}{W}에서 필요 동력은 W=Q2COPW=\dfrac{Q_2}{COP}로 구한다.

대입하면 W=354.87.3kWW=\dfrac{35}{4.8}\approx7.3\,kW가 된다.