건구온도 32℃, 습구온도 26℃의 신선외기 1800m3/h를 실내로 … | [공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차
건구온도 32℃, 습구온도 26℃의 신선외기 1800m3/h를 실내로 도입하여 실내공기를 27℃(DB), 50%(RH)의 상태로 유지하기 위해 외기에서 제거해야 할 전열량은? (단, 32℃, 27℃에서의 절대습도는 각각 0.0189kg/m3 0.0112kg/m3이며, 공기의 비중량은 1.2kg/m3, 비열은 0.24kcal/kgㆍK이다.)
1
약 9900kcal/h
2
약 12530kcal/h
3
약 18300kcal/h
4
약 23300kcal/h
해설
도입 외기의 현열부하는 , 잠열부하는 로 계산하며, 풍량 이다.
현열부하는 이고, 잠열부하는 이다.
따라서 전열량은 로 계산된다.