모두CBT

어느 실의 냉방 장치에서 실내취득 현열부하가 40000W, 잠열부하가 … | [공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차
어느 실의 냉방 장치에서 실내취득 현열부하가 40000W, 잠열부하가 15000W인 경우 송풍 공기량은? (단, 실내온도 26℃, 송풍 공기온도 12℃, 외기온도 35℃, 공기밀도1.2 kg/m3, 공기의 정압비열은 1.005kJ/kgㆍK이다.)
1
1.658m3/s
2
2.280m3/s
3
2.369m3/s
4
3.258m3/s
해설

현열부하를 이용한 송풍공기량 산정식은 Qs=ρ cp V ΔtQ_s = \rho \, c_p \, V \, \Delta t이며, 여기서 Δt\Delta t는 실내온도와 송풍공기온도의 차이다.

Qs=40000 W=40 kJ/sQ_s = 40000\ W = 40\ kJ/s, Δt=26−12=14\Delta t = 26-12 = 14℃이므로, V=QsρcpΔt=401.2×1.005×14≈2.369 m3/sV = \dfrac{Q_s}{\rho c_p \Delta t} = \dfrac{40}{1.2 \times 1.005 \times 14} \approx 2.369\ m^3/s로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기